yangshuai
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 201 点
下载积分: 660 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2013-09-20
最后登录: 2024-05-16
查看yangshuai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-24 21:50
FX5U通过以太网与交换机连接,怎么同时读取PLC程序,连接触摸屏,目前遇到的问题:如果要通过交换机读取程序时要拔掉触摸屏才能读取程序,如何做到通过交换机同时通讯。
二hjk少
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 214 点
下载积分: 8333 分
在线时间: 262(小时)
注册时间: 2018-05-22
最后登录: 2024-05-14
查看二hjk少的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-25 23:31
估计停留在串口通讯,端口必须一样才能通讯。屏和PLC的IP设成了一样,不拔掉其中一个真不行。

网络通讯完全不一样, 在同一网络下IP不能相同,假如你屏设成192.168.1.100,那么PLC绝对不能设成192.168.1.100,除了100外,其他2~254都可以,比如设成192.168.1.101,当然也不可能设成你电脑的一样,总之同一网段内绝对不能有相同IP的设备。

所以,假如你屏设成192.168.1.100,PLC设成192.168.1.101,电脑设成192.168.1.102,这个时候你可以开PLC软件和屏软件,随便编辑和下载,直接测试。

PLC软件通讯PLC的地址是192.168.1.101
触屏编辑软件指向屏的地址是192.168.1.100

触屏设置指向PLC的IP应该为192.168.1.101,

假如PLC也要设置屏的IP,应该是192.168.1.100