wenxuehero
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 1042 点
下载积分: 21743 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2018-07-10
最后登录: 2022-11-22
查看wenxuehero的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-24 13:17
      本人做输送项目,系统的前端和末端分别在2个车间,直接直线距离有280米,如果布线最少要300多米。如果只使用一个控制柜,那总个系统用的电缆太多,而且施工费钱、费时。所以使用2个控制柜,分别控制前、后端。
     以前用西门子S7-200PLC,采用485ModBus通信。现场使用smart PLC,使用就采用网线走TCP通信。本项目因为有300多米,手下提出网线太长会不会影响通信。所以改为采用光钎。

   附件为测试通信程序。
[ 此帖被wenxuehero在2019-07-24 13:31重新编辑 ]
附件: 程序.rar (28 K) 下载次数:723
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wangsanhuzi) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(小小渔夫1)
  • 下载积分:+3(flong99) 感谢分享!
    往事如风
    科技改变制造
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 10730 个
    工控威望: 17884 点
    下载积分: 10367 分
    在线时间: 2634(小时)
    注册时间: 2013-01-31
    最后登录: 2024-05-06
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-07-24 18:08
    无线WIFE的也可以
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之