flyfeky
bilibili 工控贵族
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 859 个
工控威望: 1009 点
下载积分: 1934 分
在线时间: 686(小时)
注册时间: 2012-05-09
最后登录: 2024-04-26
查看flyfeky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-16 11:57
图片:
图片:
上午没事, 分别测试了   1)PROFINET 主从通信  , 2) MODBUS TCP 主从通信。3)S7-1200在TIA中使用GSD方式作智能从站通讯

前者组态一下就好了,分别指定不同的IP地址, 操作模式里,主站为IO控制器, 从站为IO设备;

后者要分别在DB块的初始化数据中指定主站IP  从站IP.  连接类型TCP/IP   从站主动连接TRUE.


第三种,S7-1200在TIA中使用GSD方式作智能从站通讯, 这要先导配置的GSD,然后作为从站和其它IO控制器通信
[ 此帖被flyfeky在2019-07-16 22:39重新编辑 ]
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
smtpcj
认真向各位老师学习!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 580 个
工控威望: 710 点
下载积分: 43294 分
在线时间: 179(小时)
注册时间: 2016-12-22
最后登录: 2024-05-03
查看smtpcj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-16 23:33
谢谢分享学习学习