楼主  发表于: 2019-07-15 11:20
我见过别人做的触摸屏,关于定位,有的人做触摸屏做的是输入多少距离,有的人做的直接是输入多少脉冲,

想咨询各位大神,关于脉冲转换问题到底有没有必要,


转换脉冲后,输入的距离数和直接输入脉冲他俩之间会不会有差值

最近在做两个项目,都是定位,数值太多,一直在纠结脉冲给不给他转换
mistyke
打工仔
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 1066 点
下载积分: 6021 分
在线时间: 355(小时)
注册时间: 2018-01-02
最后登录: 2024-04-03
查看mistyke的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-09 11:55
有种情况,丝杆螺距10mm,设定10000个脉冲电机转一圈,把触摸屏上小数点设三位(以威纶为例),那么触摸屏10.000mm对应PLC里面就是10000个脉冲,就不需要转来转去了