选择准备2台smart PLC走网络TCP通信,之间有350米的距离,用5内屏蔽网线是否可以?
sarazyn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 145 个
工控威望: 397 点
下载积分: 5319 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2019-04-03
最后登录: 2023-03-11
查看sarazyn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-15 11:57
网线通讯距离不超过100米,实际使用一般以80米为限。350米中间得加4个交换机,不过会有一定延迟。如果没法加,或者要求延迟低,那还是用光纤,两头加转换器比较好。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wenxuehero) 现在改使用光钎,加光钎 ..
    sarazyn
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 145 个
    工控威望: 397 点
    下载积分: 5319 分
    在线时间: 50(小时)
    注册时间: 2019-04-03
    最后登录: 2023-03-11
    查看sarazyn的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-07-15 11:58
    对了,80米是网线本身长度,不是直线距离。