ljj041986
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 267 点
下载积分: 7598 分
在线时间: 193(小时)
注册时间: 2017-03-28
最后登录: 2023-11-16
查看ljj041986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-09 01:21
举例PID D0 D1 D10 D2指令中D0设定200度D1经过温度模块转换值为50度,D10往后的寄存器均按要求设置好PID的参数,但为什么PlD控制输出值D2总是为0,现在控制设定要求当温度低于200度PLCY0输出控制三通阀打开,相反高于200度PLC的Y1输出控制三通阀关闭,请问程序应该怎么写或有没有相关的资料分享一下。
ljj041986
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 267 点
下载积分: 7598 分
在线时间: 193(小时)
注册时间: 2017-03-28
最后登录: 2023-11-16
查看ljj041986的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-09 08:02
引用
引用第1楼john42tw于2019-07-09 07:52发表的  :
温度模块 ? 温"控"模块?

是温度模块打错了!
ljj041986
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 267 点
下载积分: 7598 分
在线时间: 193(小时)
注册时间: 2017-03-28
最后登录: 2023-11-16
查看ljj041986的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-07-09 08:06
引用
引用第2楼ljj041986于2019-07-09 08:02发表的  :

是温度模块打错了!

是3U4AD-TC-ADP