FX3u-485-BD和台达变频器在使用ADPRW指令程序时通讯不上,但是采用大师的样例http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668002-page-1.html是可以通讯的,请问各位大师是这个程序有问题,还是FX3u-485-BD不能使用ADPRW指令呢,本人是三菱通讯的小白,还请各位大师见谅!


  
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 20333 分
在线时间: 1012(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-05-01
查看twingo49的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-05 15:47
FX3u-485-BD不能使用ADPRW指令,FX3U-485ADP-MB才可以。
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 20333 分
在线时间: 1012(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-05-01
查看twingo49的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-07-05 21:02
引用
引用第3楼wenliang于2019-07-05 16:38发表的  :


请问大师 那个手册上面有讲不能使和此指令吗?

用戶手冊通信篇


Modbus通信篇

  
楼主留言: