楼主  发表于: 2019-07-01 15:39
程序是中断接收到X0上升沿,马上set y0
问下这个Y0是不是立刻在输出端输出了。还是等这个扫描周期结束再输出?或者还是需要加立即输出指令。基恩士的PLC.
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2793 个
工控威望: 3565 点
下载积分: 3409 分
在线时间: 3714(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-04-29
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-02 12:01
大部分PLC的中断和扫描周期没有关系,
中断是立即输出的。
中断程序是独立于扫描周期,因此中断程序的编写需要特别小心,不能占用过多时间。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(13771165220) 真诚感谢!
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    http://shop58129605.taobao.com/