陈仙子915
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2019-05-01
最后登录: 2023-12-14
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-29 20:46
图片:
最近搞了一台设备,现在问题就是电源模块,一会儿零线和相线为380V一会儿为220v,一会儿为20 30 V ,请教什么问题,拆开来过好几遍了,线全接的没有问题,相线也换过一相与零线连接,还是存在问题,求指教
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(13434087696)
    lulihe
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 369 点
    下载积分: 40654 分
    在线时间: 210(小时)
    注册时间: 2018-06-02
    最后登录: 2024-01-02
    查看lulihe的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-06-30 22:58
    并且U相和V相与零线存在380v,但是W相和零线只存在几十V电压


    W和零线之间虚短路了,虚短位置可能不在这个盒子里面,外部电路