图片:
最近搞了一台设备,现在问题就是电源模块,一会儿零线和相线为380V一会儿为220v,一会儿为20 30 V ,请教什么问题,拆开来过好几遍了,线全接的没有问题,相线也换过一相与零线连接,还是存在问题,求指教
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(13434087696)
    飞龙舞天
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 242 个
    工控威望: 371 点
    下载积分: 889 分
    在线时间: 349(小时)
    注册时间: 2014-06-24
    最后登录: 2024-05-05
    查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-06-30 07:52
    零线断了
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(陈仙子915) 真诚感谢!
    飞龙舞天
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 242 个
    工控威望: 371 点
    下载积分: 889 分
    在线时间: 349(小时)
    注册时间: 2014-06-24
    最后登录: 2024-05-05
    查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-07-01 07:15
    你这个是用在设备上的?这个插座出来的可是380伏的。现在的人可是见插座就插,管你多少伏的

    还有,你那条零线确认是零线不是地线?要是零线的话根本就不能用,一接用电器就会跳闸,要用4线漏电断路器,并且零线断了

    要是地线的话,你的w相和地线短路。关闭上级空开,测量w相对地线电阻,一级一级的向上查
    飞龙舞天
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 242 个
    工控威望: 371 点
    下载积分: 889 分
    在线时间: 349(小时)
    注册时间: 2014-06-24
    最后登录: 2024-05-05
    查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-07-01 07:18
    无论那条线是地线还是零线,w相和那条线短路是确定的
    飞龙舞天
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 242 个
    工控威望: 371 点
    下载积分: 889 分
    在线时间: 349(小时)
    注册时间: 2014-06-24
    最后登录: 2024-05-05
    查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-07-01 10:26
    引用
    引用第22楼陈仙子915于2019-07-01 09:13发表的  :
    对了,在请教一下各位,为什么W相接触不良,会使零线和其他2相的相线产生380v的电压呢,并且与W相只有几十V的电压,希望各位解答一下


    我也想不通,无法解释
    飞龙舞天
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 242 个
    工控威望: 371 点
    下载积分: 889 分
    在线时间: 349(小时)
    注册时间: 2014-06-24
    最后登录: 2024-05-05
    查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-07-01 11:04
    火线和零线怎么可能有380伏呢,除非零线断了