上一主题
下一主题
陈仙子915
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
175 个
工控威望:
372 点
下载积分:
556 分
在线时间: 97(小时)
注册时间:
2019-05-01
最后登录:
2024-11-16
查看陈仙子915的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-06-29 20:46
全看
|
小
中
大
图片:
最近搞了一台设备,现在问题就是电源模块,一会儿零线和相线为380V一会儿为220v,一会儿为20 30 V ,请教什么问题,拆开来过好几遍了,线全接的没有问题,相线也换过一相与零线连接,还是存在问题,求指教
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(13434087696)
分享
langui
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1606 个
工控威望:
1828 点
下载积分:
6393 分
在线时间: 704(小时)
注册时间:
2014-06-16
最后登录:
2025-07-31
查看langui的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-07-01 08:06
全看
|
小
中
大
引用
引用第10楼陈仙子915于2019-06-30 20:09发表的 :
并且U相和V相与零线存在380v,但是W相和零线只存在几十V电压
要么W缺相,要么就 是断零,就这么两个问题,故障的时候你量漏电开关的进线,如果进线电压正常就是你的漏保触点有问题。