zhangli1991
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 205 点
下载积分: 794 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2016-08-03
最后登录: 2023-09-07
查看zhangli1991的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-20 09:04
图片:
图片:
图片:
FX 5U控制松下伺服,当速度设到100000以上的时候,速度就没有变化了,设置80000或者50000,都有明显变化
471165265
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 532 个
工控威望: 770 点
下载积分: 788 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2016-01-01
最后登录: 2024-05-21
查看471165265的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-21 03:30
你确定是5U吗?如果是,那你程序有问题
471165265
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 532 个
工控威望: 770 点
下载积分: 788 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2016-01-01
最后登录: 2024-05-21
查看471165265的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-06-22 07:40
他的定位指令是3U不是5U