plc初学者
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 198 点
下载积分: 743 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2018-01-17
最后登录: 2024-04-09
查看plc初学者的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-18 11:17
外接电源的时候,l3脚插错了,插到P+。冒烟了,还能再次上电吗?
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1555 点
下载积分: 3678 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-05-07
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-18 12:01
一般可以恢复正常接线,再上电。

当然这样上电后,很可能会报错,或者不能正常使用。

因为之前的错误接线已经导致里面元件损坏了。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步