公开工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 217 点
下载积分: 973 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2017-10-12
最后登录: 2020-03-15
查看公开工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-17 21:02
用编码器 怎么控制伺服同步
就是一个普通马达带编码器 然后同步控制一个伺服

普通马达旋转速度随时变快变慢         然后通过读编码器的数值    在由三菱PLC 输出脉冲去控制伺服  


让它们两个马达达到同步速度的功能



请问 三菱PLC脉冲控制能不能做到这点       (SPD指令的话,精度不好)\

高手们有什么建议
lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 623 个
工控威望: 3668 点
下载积分: 29979 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-05-08
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-27 16:05
这种方式不用PLC就可以做到,用普通电机后的编码器直接接到伺服驱动器就行了。