菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3685 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-17 00:05
以前用FR-A840和PLC做过转矩控制,是用模拟量来做的,现在想换成通讯来做,用485-BD或者485ADP-MB。

遇到两个难题:
1,
我想把变频器的运行指令权和速度指令权交给变频器外部控制端子。通讯负责给定转矩值、读取转速和电流。
这样可行吗?
2,
485-BD支持的IVDR等指令中,我没找到修改转矩值的选项
MODBUS暂时也没找到相关地址

有知道的请回贴,如果有做过的能详细说说就更好了。
谢谢!
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3685 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-17 10:13
引用
引用第1楼suegu2于2019-06-17 08:40发表的  :
1.当然可以 参数 PR79=0 PR340=1 PR338=1 PR339=1就可以
2.转矩值给定参数是PR805,对应MODBUS地址是41805


感谢回复,我去研究下

PR 804要修改吗?
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步