菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-17 00:05
以前用FR-A840和PLC做过转矩控制,是用模拟量来做的,现在想换成通讯来做,用485-BD或者485ADP-MB。

遇到两个难题:
1,
我想把变频器的运行指令权和速度指令权交给变频器外部控制端子。通讯负责给定转矩值、读取转速和电流。
这样可行吗?
2,
485-BD支持的IVDR等指令中,我没找到修改转矩值的选项
MODBUS暂时也没找到相关地址

有知道的请回贴,如果有做过的能详细说说就更好了。
谢谢!
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
suegu2
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 319 个
工控威望: 584 点
下载积分: 6619 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2012-09-22
最后登录: 2024-08-28
查看suegu2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-17 08:40
1.当然可以 参数 PR79=0 PR340=1 PR338=1 PR339=1就可以
2.转矩值给定参数是PR805,对应MODBUS地址是41805
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(菜鸟入行) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(ddybfl) 真诚感谢!
    suegu2
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 319 个
    工控威望: 584 点
    下载积分: 6619 分
    在线时间: 274(小时)
    注册时间: 2012-09-22
    最后登录: 2024-08-28
    查看suegu2的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-06-18 15:57
    不需要 804和805改其中一个就行,804是记忆保存的,EEPROM有写入次数寿命