楼主  发表于: 2019-06-16 16:32
各位大神,我用CP1H-X40加CIF41通过以太网 进行通讯。
从PC向PLC通过FINS/TCP协议,读取,写入PLC数据全部OK。
现在我想问一下,plc能不能通过 send 或者cmnd 指令向上位机发送数据
如果能的话 上位机,就是目标的单元号,节点号是多少?
这个问题我翻遍编程手册也没有一个详细的说明…………
刘永
不知道谁是高手,我还在学习
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 380 个
工控威望: 546 点
下载积分: 2071 分
在线时间: 461(小时)
注册时间: 2010-10-02
最后登录: 2024-04-29
查看刘永的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-13 11:16
节点是IP最后一个数字。
比如192.168.100.10、节点是10.