fhy0410
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6452 分
在线时间: 531(小时)
注册时间: 2013-10-22
最后登录: 2020-03-28
查看fhy0410的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-09 10:33
          各位大神,一台设备要用到台达VFD-L-I的变频60-100台。但是每台单独的变频都要以通讯的方式PLC写频率到变频粗略跟随前面一台送料辊设备的线速度,线速度用编码器或读取变频器(三菱变频)的频率这两种方法。后面的跟随VFD-L-I在用角度传感器来进行像张力调节那样在调节电机速度。从而使收取有一定的张力调节。3U  485BD以广播形式同VFD-L-I变频RTU形式通讯。不需要回传数据。只要读取前面设备的线速度就行。看了下VFD-L-I变频手册他支持RTU格式的通讯。                                                                                                                           
       第一次用到通讯。对485不熟,但看手册讲到485BD最多能连200多台,但有的讲到只能联30多台。那我讲到的这个设备用到100台左右的变频能否用485BD进行变频广播通讯。                    
       还有3U不是可以使用CRC指令进行校验吗?那这样不就简化了检验程序吗。我下载了论坛的的几个485BD  RTU的程序案例看到里面好多都另编了一段CRC[校验的程序,一直都没想明白。请各位大神指点迷津。/size]
[ 此帖被fhy0410在2019-06-09 10:41重新编辑 ]
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2794 个
工控威望: 3566 点
下载积分: 3411 分
在线时间: 3719(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-05-23
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-09 21:53
不是所有变频器都支持广播,
485通讯是单工,只能一个一个去轮询.
通讯速度可以根据波特率,加上轮询时间.
100多台建议采用以太网,
FX3G不支持CRC指令.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/