楼主  发表于: 2019-06-08 15:13
  现在有一工程3个伺服。12个步进,12个步进走位置控制同时只有一个工作,精度要求不高走固定距离。准备用三菱系列PLC。各位大师有没好的建议方法?关键是步进好像有种用I\O控制地控制器,有没大师清楚的?步进用485好用不?谢谢大家的建议,最后用了I/O控制位置的。
[ 此帖被洱海雪在2021-01-23 13:56重新编辑 ]
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1071 个
工控威望: 1892 点
下载积分: 539 分
在线时间: 1189(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2026-06-01
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-12 14:05
简单应用,QD70P8,带8轴,因为不能插补价格也不算贵
承接成都周边地区的:电气设计出图,PLC程序编写,HMI画面制作,电控柜、动力柜加工与成套,外线施工等 ,以及非标机械结构设计,工装治具设计,机械加工等。