幻觉不是幻觉
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 363 点
下载积分: 467 分
在线时间: 244(小时)
注册时间: 2018-12-24
最后登录: 2024-05-28
查看幻觉不是幻觉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-06 11:39
现在在准备一个项目,就是给热锻锻压的机械手上下料方案。旁边有个五六米的加热炉,高频磁感应加热的,很久以前的加热炉客户说电源会受到污染。现在PLC和机器人通信,不知道是用IO点对点继电器通信稳定还是CCLINK总线稳定?如果用继电器,继电器会不会受到磁场干扰而误动作?还有就是对于仅仅稳定性而言是总线比较好,还是继电器?电源加一个380V转380V的三相隔离变压器,不知道有没有这个经验的朋友指点下。
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2795 个
工控威望: 3567 点
下载积分: 3413 分
在线时间: 3721(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-05-27
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-06 12:22
CCLINK好像有光纤版的,
不存在电磁干扰的问题.
远程模块做好屏蔽应该没有问题.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/