simonzheng
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 94 点
下载积分: 2077 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2019-02-26
最后登录: 2021-12-15
查看simonzheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-06 09:07
三菱LD75P4模块能够只单独使能一个轴吗,在手册上只看到整个模块使能,没看到单轴使能,新手求指教,感谢!
流辰沙
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 313 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2018-12-27
最后登录: 2024-04-16
查看流辰沙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-06 17:21
如果你是买的两头多Ping标准线就不好实现,如果你是中间用端子中转了一下,就很好实现。驱动器这边伺服使能无非就是一个输入信号,你随便从其他正常输出里面选一个接进去就行,无非是在程序里面多写几行。