楼主  发表于: 2019-06-05 23:43
图片:
图片:
6eS7 231-4HD32-0AB0 模块,通道0,配置为4-20mA电流输入,显示32767,超限,配置为0-20mA显示值为13,万用表测量电压为2.3V(万用表通过测量24V校验应该是没有问题的),模块电流采样电阻为250欧姆,那么这时电流为2300/250=9.2mA,数值应该是(9.2-4)/16*27648=8986。这个模块是电工安装的,我不在现场,是安装的有问题,还是模块硬件设置有问题呢?
这个模块的说明书我也没找到,只有一个样本,照样本画的图纸,是不是硬件上还有什么我不知道的拨码等设置?
ycm1980
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 168 点
下载积分: 841 分
在线时间: 409(小时)
注册时间: 2012-09-11
最后登录: 2024-04-19
查看ycm1980的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-06 07:30
这个硬件上不用拨码设置的,通道上选择就可以。你配置为4-20mA电流输入,应该不会显示超限的!是不是外部接线有问题