上周新出的一台设备到客户那里, 设备的厂务人员, 把380V的相搞错了, 通电后, 导致220V这边的5个伺服驱动器都烧了。。 设备上面的铭牌,说明书, 接线图, 都表示的很清楚了。   请问有什么保护装置可以强制避免这个问题吗。我在某东 有查到一个 施耐德的, 过欠压 保护器,  这个有效果吗, 要400多,  老板还在衡量, 要不要加。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(13434087696)
    515932914
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 69 个
    工控威望: 179 点
    下载积分: 2186 分
    在线时间: 63(小时)
    注册时间: 2012-09-22
    最后登录: 2024-04-09
    查看515932914的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-06-11 16:00
    上次我们出去的设备,遇到类似的问题,以前公司都用正泰的三相漏电开关,后来改用施耐德的了,他们两个品牌进线顺序是不一样的,正泰最右边是零线,施耐德最左边的是零线,结果我们的驻外售后人员,惯性的当做正泰的来接线,漏电开关根本就推不上,结果他硬推上去,把里面220的电器元件全烧坏了,公司不至于为了这,就花大几千买个变压器装上去吧,