ycm1980
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 168 点
下载积分: 841 分
在线时间: 409(小时)
注册时间: 2012-09-11
最后登录: 2024-04-19
查看ycm1980的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-28 20:19
大家好,有一个出口国外的设备,设备主要有一台11KW的变频器和11KW的水泵,PLC等。现在要求外加一个变压器440转380V,请问大家这个变压器容量怎么选?
tan088
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 194 个
工控威望: 313 点
下载积分: 571 分
在线时间: 649(小时)
注册时间: 2012-06-03
最后登录: 2024-06-04
查看tan088的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-28 21:25
问题不清楚,首先你要知道出口国用电电压标准
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(ycm1980) 真诚感谢!
    tan088
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 194 个
    工控威望: 313 点
    下载积分: 571 分
    在线时间: 649(小时)
    注册时间: 2012-06-03
    最后登录: 2024-06-04
    查看tan088的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-05-28 23:57
    如果电机长时间工作,个人建议15KW以上比较保险。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(ycm1980) 热心助人!