lester
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2836 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-05-28
最后登录: 2024-01-30
查看lester的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-27 11:11
最近在公司里发现,松下伺服电机在不修改参数的前提下,电机做多次往复运动后,出现跑位的现象,经过重新找原点后,位置又是对的,请大神们帮忙分析一下,动作流程类似于1到2,2到3,3回1,往复动作。
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 988 个
工控威望: 5316 点
下载积分: 3 分
在线时间: 489(小时)
注册时间: 2019-07-04
最后登录: 2024-05-16
查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-13 16:14
引用
引用第9楼17625645950于2019-07-13 16:07发表的  :
我也遇到过,只不过驱动器的单相电源没有滤波,驱动器电源输入加个滤波端子排就好了,驱动器也加了磁环,最后就好了

加滤波器,抗干扰磁环?
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。