最近在公司里发现,松下伺服电机在不修改参数的前提下,电机做多次往复运动后,出现跑位的现象,经过重新找原点后,位置又是对的,请大神们帮忙分析一下,动作流程类似于1到2,2到3,3回1,往复动作。
好大的小西瓜
没有个性的签名
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 359 点
下载积分: 472 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2017-11-01
最后登录: 2024-05-14
查看好大的小西瓜的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-13 16:07
我也遇到过,只不过驱动器的单相电源没有滤波,驱动器电源输入加个滤波端子排就好了,驱动器也加了磁环,最后就好了