cyh37017
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 269 点
下载积分: 789 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2007-08-22
最后登录: 2023-10-18
查看cyh37017的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-26 22:23
一古董压铸机,用的是欧姆龙的CQM1H/CPU21的PLC,电源是PA206的,自从电源模块坏掉,换一新的电源模块后,电池半小时就没电报警,更换新电池后,还是半小时到一小时之间就没电报警了,不知道 是不是电源 模块的问题???换过同型号电源模块,问题依旧,不知道哪里发神经?是电源的问题,还是CPU本体,还是储存盒有问题????? 论坛的大神们,HELP ME!!!!!
小笨熊
雪峰山顶的怪物
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 182 点
下载积分: 59658 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2010-04-23
最后登录: 2024-05-08
查看小笨熊的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-23 12:29
这个啊,直接换CP1H得了,估计电源模块出问题导致内部元件烧坏——恰好是电池管理回路