hoya2006
18915077915
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 173 点
下载积分: 659 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2012-04-06
最后登录: 2024-04-21
查看hoya2006的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-20 20:26
IQ-F5U 自行研究案例 触摸屏含.rar (4246 K) 下载次数:2158 IQ-F5U三菱公司内部定位案例分享给各位,有详细设置及程序备注,希望对初学者有帮助。


追加自行测试的案例、伺服的相关计算、GOT触摸屏 IQ-F定位标准程序.rar (474 K) 下载次数:2089
[ 此帖被hoya2006在2019-06-03 17:29重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wuhualin) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(y674696026) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(denghong) 热心助人!
  • 下载积分:+1(林泽涛) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(ddybfl) 真诚感谢!
  • 下载积分:+3(十月几川) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(狂风如风) 感谢分享!
  • 18915077915
    林泽涛
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 126 点
    下载积分: 717 分
    在线时间: 13(小时)
    注册时间: 2019-12-25
    最后登录: 2021-09-05
    查看林泽涛的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-12-26 16:49
    请教一下  你的计算表这里如果我用三菱伺服编码器17位是把编码器分辨率10000改成131072就好吗?那个每转脉冲数的10000是跟着改131072吗?