请教PLC能处理负值运算?
寄存器已设有数据格式符号的 INT 或 DINT 数据格式
但如  
*   D5   &-1  D10
确无法转换??
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 1889 点
下载积分: 533 分
在线时间: 1187(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2026-05-15
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-16 13:50
欧姆龙负数直接输,不需要任何符号
承接成都周边地区的:电气设计出图,PLC程序编写,HMI画面制作,电控柜、动力柜加工与成套,外线施工等 ,以及非标机械结构设计,工装治具设计,机械加工等。