给我大师;
                    你们好!
                                有个问题请教大师们,PLC用脉冲做定位,在电控柜全部断电后,我记住当前位置,等PLC在上电的时候在把这个记忆位置在给定位指令位置寄存器,就是在断电停止下来记忆位置继续运行。在这个时候就有一个问题、不知道大师们是怎么解决的,就是在电控柜总电源断电时候PLC内部还有电容可以继续维持PLC正常工作,这个时间大约3S左右,在这个时间内PLC还是发脉冲的,但是伺服驱动器一断电伺服是不转,就在这时候PLC里记忆位置超过伺服位置,不知道大师们是怎么解决这个问题的?
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2157 个
工控威望: 2387 点
下载积分: 11492 分
在线时间: 908(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-04-30
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-15 08:42
没用过,想法是不回原点?就用增量式编码器,反馈与PLC数据比较。