用三菱PLC的中断定位指令DVIT时,如果启动运行后,没有检测到中断信号,会一直运行,直到检测到中断信号后,按设定的长度后停止。问题来了,如何做到运行时,检测到中断信号也不停止(就是让中断信号失效),直到我置位一个条件(比如置位M0),中断信号才有效呢?就是如何只在程序里面断开中断信号,给了条件后才有效。
471165265
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 532 个
工控威望: 770 点
下载积分: 788 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2016-01-01
最后登录: 2024-04-19
查看471165265的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-14 23:04
运行两条定位直接,用条件去驱动,如此简单
471165265
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 532 个
工控威望: 770 点
下载积分: 788 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2016-01-01
最后登录: 2024-04-19
查看471165265的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-14 23:04
两条定位指令