zhangjier
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 87 点
下载积分: 358 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2019-04-24
最后登录: 2019-05-24
查看zhangjier的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-11 20:21
如题,初次接触的小白,问一下能不能使用的是FX3U-16CCL-M主站,从站是FX3U-64CCL,比如说从站里面程序是DDRVI   K500  K5000  Y0 Y3 如果想从主站里面修改从站里面的电机频率,主站程序应该怎么编写?望详解或给个案例参考参考,万分感谢!!!
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 968 个
工控威望: 8868 点
下载积分: 3122 分
在线时间: 894(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-05-20
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-11 22:42
你到底有什么问题?
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 968 个
工控威望: 8868 点
下载积分: 3122 分
在线时间: 894(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-05-20
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-12 08:48
本站有手册可以下,先看手册照例子做,多动手就行了
http://down.ymmfa.com/?id=149
活到老,学到老!
3楼  发表于: 2019-05-12 09:19
引用
引用楼主zhangjier于2019-05-11 20:21发表的 cc-link能不能从主站修改从站参数?应该怎么编写? :
如题,初次接触的小白,问一下能不能使用的是FX3U-16CCL-M主站,从站是FX3U-64CCL,比如说从站里面程序是DDRVI   K500  K5000  Y0 Y3 如果想从主站里面修改从站里面的电机频率,主站程序应该怎么编写?望详解或给个案例参考参考,万分感谢!!!

分两个问题 说:
1.首先,程序是DDRVI   K500  K5000  Y0 Y3;K500一个数值,要改为D寄存器,例如D300,同理,后一个K5000也要改成D302,修改成DDRVI   D300  D302  Y0 Y3;才可以通过通讯改变这两个寄存器的数值;
2.FX3U-16CCL-M就是主站模块,通过CC LINK,改变上述的两个D的值,即可。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码