anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 8866 点
下载积分: 2528 分
在线时间: 891(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-05-03
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-09 23:45
例子描述:
1.两台PLC通过人机界面(HMI)作中继,信号互换,得到16位输入,16位输出信号;
2.我们在自动化项目中,主PLC要与另一台PLC通讯,进行输入、输出信号交换,方法有:硬件(I/O板),各种总线通讯;I/O板线路复杂施工麻烦,总线的话要增加成本,不同品牌PLC通讯总线不一定兼容,如何节省成本,又可以PLC间信号互换?
用HMI作中继通讯,是个比较好的方法。
3.本例利用三菱人机数据传送功能达到两PLC,信号互换。


用别的品牌HMI,也可用宏功能实现信号交换
描述:HMI程序例子,说明文档。
附件: 三菱HMI作中继.rar (203 K) 下载次数:992
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(刘特斌) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(华丰机电) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(bruce2020) 真诚感谢!
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    wenqing1012
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 592 个
    工控威望: 748 点
    下载积分: 2316 分
    在线时间: 440(小时)
    注册时间: 2006-11-03
    最后登录: 2024-05-01
    查看wenqing1012的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-06-16 14:24
    我也用过施耐德,Proface,台达,威纶的荧屏,通过荧屏转换两个PLC的数据,数据少的话完全可以,多的话屏的反应时间会延长了
    机会是自己创造的!
    wenqing1012
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 592 个
    工控威望: 748 点
    下载积分: 2316 分
    在线时间: 440(小时)
    注册时间: 2006-11-03
    最后登录: 2024-05-01
    查看wenqing1012的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-06-16 14:32

    机会是自己创造的!
    wenqing1012
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 592 个
    工控威望: 748 点
    下载积分: 2316 分
    在线时间: 440(小时)
    注册时间: 2006-11-03
    最后登录: 2024-05-01
    查看wenqing1012的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-06-30 14:23
    引用
    引用第13楼anlyl2014于2019-06-17 19:57发表的  :
    楼上,
    你这是PROFACE的吗?

    是的,Pro-face
    机会是自己创造的!