楼主  发表于: 2019-05-05 20:51
两个30kw电机星三角启动,在空开的b相装150:5电流互感器,电机正常运行时电流表(也是150:5的)测得的电流只有三十多。一直想不通,是一直正常运行的设备,肯定不是电流表不准,或表跟互感器不匹配的问题。。。。特请教大侠们
向往自由
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 164 点
下载积分: 30663 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2016-08-19
最后登录: 2022-10-31
查看向往自由的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-07 08:31
150:5的应该是30倍吧,30*30=900A,二个30KW电机正常启动电流应该也差不多。估算1KW=2A,30*2*2=120A,根据负载不一样,启动电流是额定电流的3-7倍吧,算下来也在范围内吧,个人见解,不知道对不对。