两个30kw电机星三角启动,在空开的b相装150:5电流互感器,电机正常运行时电流表(也是150:5的)测得的电流只有三十多。一直想不通,是一直正常运行的设备,肯定不是电流表不准,或表跟互感器不匹配的问题。。。。特请教大侠们
1992sd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 233 个
工控威望: 346 点
下载积分: 35439 分
在线时间: 553(小时)
注册时间: 2012-08-23
最后登录: 2024-05-17
查看1992sd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-06 11:43
两台电流30多,大概才20KW,轻载也有可能。看负载到底能有多大,满负荷情况下,这个电流就不对了。