m046
学无止境
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 338 个
工控威望: 538 点
下载积分: 14915 分
在线时间: 662(小时)
注册时间: 2007-04-17
最后登录: 2024-05-18
查看m046的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-29 16:26
图片:
图片:
图片:
准备用松下的FP-X C30PLC通过MODBUS RTU通讯方式控制三台蠕动泵定量停机,蠕动泵的通讯协议有,由于水平有限,没弄过不知道怎么入手,恳请师傅们有空帮忙编个例程,感激不尽!

本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(葛任柱)
  • 学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
    shcaoxianyon
    你的观望俺的希望
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 747 个
    工控威望: 1082 点
    下载积分: 4075 分
    在线时间: 359(小时)
    注册时间: 2009-03-24
    最后登录: 2024-05-18
    查看shcaoxianyon的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-05-02 15:12
    引用
    引用第9楼anlyl2014于2019-05-02 14:42发表的  :
    简单讲一下:
    1.通讯格式:9600.RTU 8N1
    2.寄存器0012H为控制字,给它写入1为启动,写入2为停止;
    3.寄存器0016H,0017H是当前流量值,此2个寄存器组成32位数,读出后在PLC作比较,判断是否启动;这里说的不一定正确,只是根据你贴的东西举例
    没用过松下的FP-X C30PLC,无法帮你,如果用FX3U的可参考论坛例程,如果用HMI做更简单,若有需要,我可以发一个用台达HMI读MODBUS RTU从站的例子给你参考
    .......

    楼上是正解啊