zmy450365
超越梦想
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 787 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2011-12-21
最后登录: 2020-05-31
查看zmy450365的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-28 09:55
乳白色胶水通过四分管头从上往下流,滴到下面流水线的地板上,一旦胶泵坏了会不打胶而产生次品,有没有针对液体可靠性好的感应光电检测,没有流量,检测感应不到了而进行报警,感应开关装在胶水流下的测边,谢谢家园朋友们提供型号。
静夜思飘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2017-03-09
最后登录: 2022-06-28
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-10 14:52
胶水牵扯到凝固的问题,所以感觉流量计不一定能用,还有压力传感也不一定能用(如果堵塞一样会形成管内压力)还是用光电头检测安装于出口位置,或者用对射?管外安装对射检测。