slb7241523
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1019 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2011-02-16
最后登录: 2023-02-26
查看slb7241523的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-25 23:16
今天刚买了台增量式伺服电机用三菱PLC发脉冲 , 我想问大家下伺服电机断电后(坐标)能保存吗 ? 今天试了  把D8140X脉冲当量的值送到D200 可是每次从新上电后保存不了,也到百度查找 有的说可以通过算法保存上一次停机时的值,下次开机可以读取。 跪求要怎么个算法??还是说一定要用绝对式伺服电机?
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1508 个
工控威望: 1731 点
下载积分: 6180 分
在线时间: 620(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-05-23
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-26 07:55
FX几的PLC。D200是否是掉电保存
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1508 个
工控威望: 1731 点
下载积分: 6180 分
在线时间: 620(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-05-23
查看langui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-04-27 09:55
引用
引用第6楼qq282112254于2019-04-26 21:07发表的  :
请问下你这样可以的话还需要绝对伺服电机干嘛?


你保存的仅仅是PLC给伺服发了的脉冲数,如果断电的情况下我用手转了伺服,坐标位置变 了,PLC里面上电还是保存的那个坐标,而绝对伺服读出来是一个新的坐标。