楼主  发表于: 2019-04-24 11:33
三菱FX3GA的PLC,原点想和限位合并为一个点。用的ZRN的回原点,DRVA的绝对定位。想实现在DDRVA的时候碰到原点就停止脉冲输出。是不是把原点动作时,把对应的M8343置1就行了?这样会影响ZRN的指令吗?
cythyx
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 452 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2019-06-27
最后登录: 2024-05-07
查看cythyx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-16 20:43
引用
引用第1楼030403118于2019-04-24 12:39发表的  :
两个小时了 没人教你
我来教你
不要使用zrn了 直接使用PLSV 就好了 速度你来控 想怎回原点怎么回原点  认为回原点OK
来一句 dmov K0 D8340 (FX3U  Y0)
能教你的只有这么多
.......