seafar
目前C#
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 619 个
工控威望: 764 点
下载积分: 1909 分
在线时间: 594(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2023-10-27
查看seafar的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-09 11:31
同步带单方向一直循环定位,如1-2-3-4-1重复循环,运行几百圈后有肉眼可见累计误差,监控伺服接收到的脉冲数是正确的,应该同步带总长有偏差,请问如何消除累计误差
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
B站资源分享链接https://space.bilibili.com/39855180
yerong
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1819 个
工控威望: 1969 点
下载积分: 10910 分
在线时间: 768(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-05-30
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-10 09:04
量化就有办法解决