1. PLS2 如果使用绝对位置,控制参数中的CW和CCW 设定还生效么? 比如绝对位置是10000,电机就顺时针从原点起转10000,。如果我修改了方向,会不会逆时针转10000
2. PLS2的绝对位置有负数么? 如果有负数,如何在目标位置字写入负数啊?
3. PLS2的位置是10进制还是16进制的
分享
neuser
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
24 个
工控威望:
129 点
下载积分:
750 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2017-12-23
最后登录:
2024-07-24
查看neuser的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-03-30 06:17
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼xiao_ming于2019-03-29 19:47发表的 :
1.使用絕對位置會自己識別方向
2.負數-10000
3.&為十進制 #16進制
感谢! 已明白~