欧姆龙 PLC CP1H / CP1E     內W相当于三菱M
但他有BIT用法
比如MOV W3 D3
或MOV D3 W3
就直接转换

FX M无BIT要直接转
继存器D互转M,要使用何种指令

M100 (ON)
M101 (ON)
M103 (ON)
M105 (ON)
M106 (ON)
M107 (ON)
M111 (ON)
M113 (ON)

互转

D3-00 (ON)
D3-01 (ON)
D3-03 (ON)
D3-05 (ON)
D3-06 (ON)
D3-07 (ON)
D3-11 (ON)
D3-13 (ON)
[最大到D3-15 (ON)]
乡村菜鸟电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 428 个
工控威望: 681 点
下载积分: 860 分
在线时间: 536(小时)
注册时间: 2018-05-30
最后登录: 2024-04-27
查看乡村菜鸟电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-28 11:24
三菱的更灵活,K1M0  K2M0...K3......,四个位一组,到K8可以32位