gz068909
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 132 个
工控威望: 269 点
下载积分: 973 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2017-12-23
最后登录: 2024-04-28
查看gz068909的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-26 13:36
图片:
各位大神 小弟遇到一个问题  三菱伺服驱动器 MR-J3-70B 电机型号HF-KP73 每次断电开电后需要回原点
根据百度得出 MR-J3系列是的电机是绝对式编码器  可以做到在电池有电时
驱动器断电开电不用回原点 后续小弟将伺服参数PA03 设置成0001 绝对值检测有效
安装上电池后 监控ABS数据 对驱动器多次断电开电机侧脉冲和指令单位脉冲
均没有丢失 可是为什么 QD75 当前进给值里面的数据依旧会被清0 后续查找
QD75手册 发现Z.ABRST绝对值恢复指令 目前不清楚是不是用这个恢复在进给当前值里面
但是公司有类似的设备 并没有发现使用了这个指令Z.ABRST 求大神告知 如何将驱动器 电机侧脉冲 读回
到定位模块的进给当前值中
每天学习一点点
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1378 个
工控威望: 1554 点
下载积分: 3674 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-04-30
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-26 17:05
J3-70B 配的应该是QD75MH4。

你看的手册有可能是QD75P  QD75D的手册。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步