有一套设备买到台湾,原以为台湾工业供电380V60HZ,准备出货了才告知三相220V,不知国内220V负载,用到三相220V接二相有没有问题!
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3658 个
工控威望: 4112 点
下载积分: 131213 分
在线时间: 6210(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2024-04-29
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-20 11:47
台灣工業用電220V三相
出非他有申請 380或440V
你那電流若不大可用220V變380V變壓器
努力~學習