ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9544 个
工控威望: 8428 点
下载积分: 16330 分
在线时间: 5295(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-15
查看ymmfa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-19 19:04
反复测量,同样的2根线,接线都一样,一根能用,一根就是不能用。

特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1255 个
工控威望: 1425 点
下载积分: 3674 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-02-20
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-20 09:39
什么负载?
线路可都有“虚断”的现象,带负载能力不够,负载保护停机了,所以没有电流流过,但电压测试正常。
我还多次遇到过百思不得其解的拖链中电缆问题:
由于成本限制使用RVVP 4*1.5的电缆,没有用拖链电缆。
负载是多个光电编码器或电感接近开关,线路长30米左右,电缆用一段时间后信号就不正常(有时1个月,又时半年或一年),造成乱计数或乱动作。电缆在拖链中也没有移位,测量电缆电阻正常,摇表测量绝缘也正常,但就是不行,但换一根新电缆就正常了。
相同拖链中的相同型号电缆有的几年都正常。
换下来的电缆客户电工用来做220V移动照明,什么事都没有!不解!
第二次出现相同状况,我把换下来的电缆整根剥皮,仔细查看导线外皮绝缘什么问题都没有,然后剥出线芯也正常。不解呀!
后来只能猜测有可能是线缆经常弯曲,导致线芯绝缘层拉伸并薄,线间电容增大,导致信号出现问题。
最后还是换了专用的拖链电缆,这种现象就没有出现过了。
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1255 个
工控威望: 1425 点
下载积分: 3674 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-02-20
查看lvpretend的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-03-20 19:01
引用
引用第20楼ymmfa于2019-03-20 16:14发表的  :
电缆的确没做错。
经过反复测量,制作,发现一个规律:

这个触摸屏很神奇,5V电源线如果超过3米,就有可能不通。
4米,5米,10米用各种电缆重新做了几线都不行。用进口电缆都不行。用粗一点的电缆也不行。
.......

太不可思议了!