楼主  发表于: 2019-03-12 19:16
GS2110-WTBD触摸屏与S71200通讯,由于触摸屏不带电池无法保持时钟,但历史报警必须用到触摸屏时间。现在想用PLC的时间与触摸屏同步(s71200加装了电池),但触摸屏似乎不支持s71200之间的时间校准。再不换触摸屏与PLC情况下,有什么最省钱的办法让触摸屏时间断电不丢失。

1、加DC UPS  让触摸屏不断电。客户不认可,所以放弃。

2、加一个带电池型三菱PLC CPU 与触摸屏通。

3、更换三菱其他系列触摸屏但价格太贵了。

各位还有其他办法吗?
eledesigner
懂一点点
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1674 个
工控威望: 1928 点
下载积分: 2561 分
在线时间: 2087(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-06-17
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-13 08:48
2110不能加电池吗
eledesigner
懂一点点
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1674 个
工控威望: 1928 点
下载积分: 2561 分
在线时间: 2087(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-06-17
查看eledesigner的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-03-13 09:06
GT11-50BAT
eledesigner
懂一点点
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1674 个
工控威望: 1928 点
下载积分: 2561 分
在线时间: 2087(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-06-17
查看eledesigner的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-03-13 09:37
加个电池几十块钱,问一下,和S71200用得以太网吗,通讯正常吗。