abadguy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2023-06-27
查看abadguy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-02-27 10:52
220V线圈接触器接到380V上,或380V线圈接触器接到220V上,是不是都会烧线圈,都是过流造成的吗?
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1957 个
工控威望: 2136 点
下载积分: 48138 分
在线时间: 547(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-03-06
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-02-27 12:27
引用
引用楼主abadguy于2019-02-27 10:52发表的 请老电工解释下接触器线圈问题 :
220V线圈接触器接到380V上,或380V线圈接触器接到220V上,是不是都会烧线圈,都是过流造成的吗?

我搞不明白你想干嘛?可以研究的东西很多,不要在这种问题上浪费时间!没有意义!我司有一台设备要喷粉风泵运转了,除尘设备才起动,除尘设备要喷粉提供一个220的电压信号,让一个中间继电器吸合除尘设备起动,后来一师傅直接将喷粉电机的两根火线给了除尘设备,这个220V和泉的中间继电器居然在380V 的电压下工作了五年多,线圈烧掉发黑了,外壳也因为长期高热变成棕色了!所以什么时候烧还是跟品质有很大关系,质量差的,额定电压下也要坏的!至于接在低于额定电压的情况,多半是无法吸合的,会嗡嗡作响一直到烧坏!
[ 此帖被wul2.4g在2019-02-27 12:42重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(si.yan) 基本会上爆的,别想三秒
  • 下载积分:+5(bruce2020) 热心助人!