楼主  发表于: 2019-02-27 09:44
因设备在外地,据现场人员反映先烧一个PLC,询问有无烧焊与接头松动,得知没有。连夜搞程序更换PLC,才用一天又烧一个,另一个现场人员才发现星三角起动30KW风机有两根电缆没接好,有松动。无语啊。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(si.yan) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(tathui) 好贴好贴!
    tingfenghu
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 2793 个
    工控威望: 3565 点
    下载积分: 3409 分
    在线时间: 3714(小时)
    注册时间: 2007-11-04
    最后登录: 2024-04-29
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-02-27 11:58
    什么PLC?
    质量这么差,
    风机没烧,PLC烧了。
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备