请教各位大佬!关于变频器或伺服的主回路断路器选择,你们一般是选择的C型还是D型啊?我个人觉得变频器与伺服算是软起动器,应该用C型就行吧?为什么网上好多说要用D型?还请各位大佬赐教一二!谢谢!
secgo
玩多了就更不会玩了~
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1352 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67986 分
在线时间: 218(小时)
注册时间: 2009-03-06
最后登录: 2024-05-11
查看secgo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-02-26 14:55
因为电流会有波动,所以一般选D型