如题,
有经常使用变频器配置屏蔽的动力线的说说。
謝謝!
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1255 个
工控威望: 1425 点
下载积分: 3674 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-02-20
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-02-23 13:37
变频器出线使用屏蔽线最大的功能是防止变频器电缆对周边电缆的电磁和容性干扰,4线电缆也能在一定程度上防止容性干扰,但防电磁干扰的能力很弱,几乎不具备。
两种电缆都应该一端接电机地(外壳),一端接变频器地,给电机提供一个容性电流的回流通道。
如果现场对干扰抑制要求严格,就应该使用4线屏蔽电缆,PE线和屏蔽层一端接电机地(外壳),一端接变频器地,屏蔽层变频器侧单端接地。
如果要求更严格,就要用输出滤波器(最好正弦波滤波器)加对称结构的3(或3+1)或3+3变频器专用电缆了,PE线和屏蔽层也都是一端接电机地(外壳),一端接变频器地。
根据我实际情况看,4线屏蔽电缆就有很好的抗干扰效果了,一般没有发现足以影响稳定性的干扰。
但有一点不明白,ABB手册中对接地有一个注意事项:如果使用非对称电缆时,电机到变频器端接入第4根线,将引起损耗。
特么对称电缆不也是将电机和变频器地通过对称PE线连接的吗?
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1255 个
工控威望: 1425 点
下载积分: 3674 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-02-20
查看lvpretend的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-02-23 13:38
引用
引用第9楼tingfenghu于2019-02-23 12:14发表的 Re:Re:电机的电缆线使用屏蔽(四芯)线比不使用屏蔽线有什么功能区 .. :

单端接地,两端接地会形成环路

单端接地不对。
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1255 个
工控威望: 1425 点
下载积分: 3674 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-02-20
查看lvpretend的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-02-25 11:58
引用
引用第12楼tingfenghu于2019-02-23 18:19发表的 Re:Re:Re:Re:电机的电缆线使用屏蔽( .. :

屏蔽线都是单端接地,
不是接地线。

我去发了个贴